Abwasserentsorgung Trommelfilter

Warum immer so kompliziert?????

Es gibt doch Abwasserhebeanlagen. Kosten so ab 70 Euro.
Da ist eine Fäkalienpumpe drin mit Zerhacker und auch die Schalteinheit/Sensoren.

kleine, kompakte Kisten, die auch gröberes Vertragen. :D

googelt mal in der Bucht nach Sanitärpumpe oder Abwasserhebeanlagen...

Größe ca. 400mm breit, 180mm tief, 270mm hoch
z.B. http://www.ebay.de/itm/SANITARPUMPE-ABW ... 0918479683
------------------------------------------------------------
David:

Dein Gefälle reicht doch eigentlich bei 20cm und 15m Länge.
Man verlegt Abwasserrohr mit 1-2% Gefälle, weil
die "Köstlichkeiten" müssen schwimmen.
Also 1cm Gefälle auf 1m Rohrlänge.

Ist das Gefälle zu steil, fließt das Wasser unten weg und das Dicke bleibt liegen---->Verstopfung.
 
Hallo Thorsten,
der Knackpunkt dürfte bei solchen " Billiganlagen " wohl in diesem Satz legen:

"Mit dieser Anlage können Sie auch
an den entlegendsten Stellen im Haus Abwasser befördern. "

Außerhaus ist schon mal das Material, meines Erachtens, ungeeignet.
Von Frost will ich da mal überhaupt nicht sprechen. :wink:
David sucht eine dauerhafte Lösung, keine Kurzfristige und kurzlebige! :wink:
 
Kuckuck Bernd schrieb:
Hallo Thorsten,
der Knackpunkt dürfte bei solchen " Billiganlagen " wohl in diesem Satz legen:

"Mit dieser Anlage können Sie auch
an den entlegendsten Stellen im Haus Abwasser befördern. "

Außerhaus ist schon mal das Material, meines Erachtens, ungeeignet.
Von Frost will ich da mal überhaupt nicht sprechen. :wink:
David sucht eine dauerhafte Lösung, keine Kurzfristige und kurzlebige! :wink:

Das sind eben auch meine Bedenken.. hatte diese Art Anlagen auch schon
im Auge.. denke das ich daran die erste Saison nach Fertigstellung sicherlich
"Spaß" dran habe.. aber spätestes im ersten Winter bzw. danach stellen sich
sicher Probleme ein.. es sei denn es kann hier jemand von besseren
Erfahrungen berichten..?

Zum Gefälle:

Sicher reicht das Gefälle wenn man eine Ausreichende Spühlung hat.. da aber
der Trommler vll. sagen wir einmal gerade 1-3L Wasser pro Spühlung ausgibt,
der Abfluss !!direkt unter der Erdoberfläche!! liegt und dann noch 15m über
min. 2 Ecken zu überwinden sind, kann man es wohl kaum mit einer Toiletten-
spühlung im Haus vergleichen..?
 
Hallo,
das Wasser sozusagen drucklos über 15m zu entsorgen,bei den minimalen Wassermengen die pro Spülung anfallen,wird auf der Strecke zu Verstopfungen führen! Deshalb ein Hebewerk mit integriertem Schneidwerk,damit die Gülle mit Puste Richtung Kanal befördert wird!

VG,
Stephan
 
Ich denke das bei einer hochwertigen Hebeanlage mit Schneidwerk,
die Frage ob es technisch funktioniert wohl kein Tehema.. allerdings
sind auch hochwertige "Haushalts"-Hebeanlagen nicht für außen
konzipiert.. (Temperaturen, Kunstoff, Dichtungen... usw.)
Oder irre ich mich???

Da sieht es doch bei Fekalien-Schmutzwasser-Baupumpen mit
Schneidwerk anders aus, oder?

Dabei sind die Preise ja auch nicht außer Acht zu lassen..

"billige" Hebeanlage ca. 80€
"hochwertige" Hebeanlage ca. 2000€
Fekalienpumpe ca. 220€

(Ich beziehe mich hier auf die Beispiele in diesem Thread)
 
Stephan Call schrieb:
Hallo,
das Wasser sozusagen drucklos über 15m zu entsorgen,bei den minimalen Wassermengen die pro Spülung anfallen,wird auf der Strecke zu Verstopfungen führen!

VG,
Stephan

Sehe ich auch so.. geschweige denn Frost, bei Verlegung direkt unter
der Erdoberfläche..
 
mac_koi schrieb:
Dave_dg schrieb:
Besseren Vorschlag? (Sickergrube kommt nicht in Frage)

Möchtest Du verraten warum dies nicht in Frage kommt?

Wäre doch wirklich die günstigste und einfachste Art.

Nachdem was man über Sickergruben so ließt, war ich nicht sehr überzeugt
von dieser Art Wasserentsorgung.. somal ich das Wasser des Teichüberlauf
auch darüber "entsorgen" möchte und "Angst" habe das es die Sickergrube bei
starkem Regenfall nicht schafft..

Sachen wie:

"Schmodder scheppen", "der Boden verhärtet und das Wasser sickert nicht
ab", "übergelaufen", "mein Gott, stinkt das!!"

...haben mich dann doch sehr schnell abgeschreckt und von einer Sickergrube
abgebracht.

Zu schnell abbringen lassen?
 
Das Thema Frost und der Hebeanlage dürfte eigentlich erledigt sein, wenn diese in der gleichen Kammer wie der Trommler oder EBF untergebracht ist.

Wenn da die Hebeanlage einfriert, macht der Trommler auch "dicke Backen".

Mit den wenigen Litern Spülwasser und langen Abflussleitungen stimmt allerdings.

Man könnte ja noch den Teichüberlauf mit anschließen. Dann würde bei Starkregen alles mal durchgespült. :roll:
Ist aber nicht erlaubt Oberflächenwasser in die Abwasserkanalisation einzuleiten.
Das gibt ggf eine fette Rechnung hinterher.

Oder man baut neben den Teich noch ein Gartenklo zur luftigen Erleichterung und Rohrspülung.
 
ThorstenC schrieb:
Das Thema Frost und der Hebeanlage dürfte eigentlich erledigt sein, wenn diese in der gleichen Kammer wie der Trommler oder EBF untergebracht ist.

Wenn da die Hebeanlage einfriert, macht der Trommler auch "dicke Backen".

Mit den wenigen Litern Spülwasser und langen Abflussleitungen stimmt allerdings.

Man könnte ja noch den Teichüberlauf mit anschließen. Dann würde bei Starkregen alles mal durchgespült. :roll:
Ist aber nicht erlaubt Oberflächenwasser in die Abwasserkanalisation einzuleiten.
Das gibt ggf eine fette Rechnung hinterher.

Oder man baut neben den Teich noch ein Gartenklo zur luftigen Erleichterung und Rohrspülung.


Wegen Frost an der Hebeanlage mach ich mir keine Sorgen.. der Technikraum
wird gut isoliert.. Allerdings herrschen da ja trotzdem große Temperaturschwankungen
im Gegensatz zu einem Hauskeller..

Oberflächenwasser kann man schon über den Kanal fließen lassen.. muss man
halt nur die Niederschlagsgebühr an die qm anpassen.. ist ja quasi nichts
anderes als eine versiegelte Fläche.
 
Wie müsste denn eurer Meinung nach eine funktionierende Sickergrube
aussehen?


Größe?
Beschaffenheit der Wände/Boden?
Arbeitsaufwand der Instandhaltug?
Mit Teichüberlauf möglich?

Bin jetzt doch nochmal neugierig geworden... :roll:

Zur geplanten Teichgröße:

3x5m Oberfläche
30.000 L
Umwelzrate 1/h
 
Dave_dg schrieb:
1. Größe?
2. Beschaffenheit der Wände/Boden?
3. Arbeitsaufwand der Instandhaltug?
4. Mit Teichüberlauf möglich?

1. Kommt auf das Wasservolumen an welches max. anfallen kann und wie Aufnahmefähig der Untergrund ist.

2. Wände im Grunde egal. Boden muß Wasserdurchlässig sein.

3. Das kommt darauf an, welches Konzept du verfolgst. Einfaches Versickern lassen von vorgeklärtem Wasser (Vorfilter/Grobfilter vielleicht 1x/Woche leeren) oder Aufbau wie eine "Güllegrube" und vielleicht 1mal im Jahr absaugen lassen. Das sind jetzt theoretische Annahmen.

4. Klar. Siehe Punkt 1.

5. Standort nicht vergessen. Nicht zu Nahe an Keller/Grundmauern die nicht 100% gegen Wasser isoliert sind.

Mal ein ganz simpler Aufbau und Test

Bei einer Oberfläche vom Teich von 15 qm kannst Du ja mal schauen wieviel Niederschlag max. bei Dir war / qm. Dann weißt Du in etwa wieviel Volumen die Sickergrube aufnehmen muß. Ich denke, daß das Spülwasser des Trommlers nicht so ins Gewicht fällt.

Loch buddeln für sagen wir mal jetzt theoretisch für ein 200/300 Liter Faß. Boden vom Faß entfernen. Faß füllen und warten wie lange es dauert bis das Wasser weg ist. (Hast Du richtigen Lehmboden wird es schwierig und du mußt durch die Lehmschicht auch noch durch)
Paßt das Ergebnis zur errechneten Niederschlagsmenge kommt die Umsetzung des Innenlebens. Grober Vorfilter (wie schon jemand beschrieben hat) und vielleicht noch eine etwas feinere Filterung. Wenn alles angeschlossen ist, einen Ringanker um das Faß oben Betonieren. Deckel drauf (keine Geruchsbelästigung). Fertig.
 
Oben