Fische schwitzen Teichheizung

wr

Business Mitglied
Hallo,

ich fange erst mal mit der Liste der Teile an:

http://www.voltus.de/?cl=details&anid=2 ... vergleiche
http://www.ebay.de/itm/290749033251
http://www.ebay.de/itm/130738067226?ssP ... 1497.l2648
http://www.ebay.de/itm/NanoSun-DN16-m-1 ... 2a2ad00588
http://heizung-solar-installation.de/Pa ... :5526.html
http://www.ebay.de/itm/390594455002
http://www.ebay.de/itm/Reflex-N-Membran ... 2ec52f7cf2
http://www.conrad.de/ce/de/product/1907 ... view1&rb=2

und diese Teile habe ich dann wie folgt verbaut :

Vor dem Heizkörper im Büro ( Keller ) habe ich jeweils im Vor und Rücklauf ein T-Stück mit einem Absperrhahn eingebaut.
An diese T Stücke habe ich dann mit Panzerschläuchen den Wärmetauscher Büro angeschlossen.
Bei einem freien Anschluß der T- Stücks habe ich ein automatisches Entlüftungsventil draufgesetzt.

Von da aus bin ich gegenläufig - d.h. Eingang Heizung gegenüber Ausgang Teich um im Wärmetauscher das Wasser gegenläuufig strömen zu lassen - durch den Fensterstock in den Kellerschacht gegangen.
1 Leitung geht unverzweigt zum Teich weiter ( Rücklauf ), die andere geht zu dem "Solarblock" im Kellerschacht.

Beim "Solarblock" befindet sich ein Durchflußmesser, ein sog, Luftfänger, Absperrhahn vor und nach der Pumpe,Thermoanzeige, Druckanzeige, Überdruckventil, Auslaß zum Druckausgleichsbehälter, daneben der Ausgleichsbehälter.

Im fertigen Zustand befindet sich diese Einheit in einer Wärmedämmung.
Von da ab geht s schnurstracks durch den Schachtrost zum Teich.
Dort ist neben dem Teich eine blaue Wasssertonne vergraben, die mit Zulauf und Ablauf mit dem Teich verbunden ist. In ihr befinden sich die Meßgeräte und die Niveauregulierung, da ich es satt hatte die Teile immer wieder vom Teichboden zu fischen, weil einer der Koi glaubte, die Halterung mal kurz mit einem Schwanzschlag zu lösen. Da dort auch Sauerstoff gemessen wird herrscht dort zur korrekten Messung eine Strömung.
In diesem Bereich liegt nur eine Wendel aus Edelstahlwellenrohr ( Wärmetauscher ) die das Wasser in der Tonne aufheizt. Die Strömung transportiert es dann in den Teich.

Gesteuert wird das Ganze wie folgt:

Ein Modul von mißt die Teichtemperatur und vergleicht sie mit dem eingestellten Bereich.
Besteht Wärmebedarf schaltet ein Relais durch und versorgt den Eingang I1 einer Siemens Logo mit Strom. Ist diese erste Bedingung erfüllt, muß als zweite Bedingung noch die Uhrzeit mit den Schaltzeiten der Heizung übereinstimmen. Sind beide Bedingungen erfüllt schaltet die Logo nach 2 Minuten - um Schaltschwankungen zu vermeiden, wenn der Thermofühler um ein Zehntel pendelt - ein Relais und dieses ein Magnetventil im Hausheizkreislauf.

Es tritt praktisch der gleiche Zustand ein, als hätte ich bei dem Heizkörper das Ventil komplett geöffnet.

Die "Hausseite" des Wärmetauschers innen wird durchströmt. 5 Minuten später schaltet die Logo die Pumpe des externen Kreislaufes zum Teich an und ide Wärmezufuhr im Teich läuft an.
Bis jetzt funktioniert alles super, der Teich hat derzeit 20 Grad. Der Brenner schaltet nicht merklich häufiger. Und was mich am meisten verblüfft hat Die Heizung hat 70 Grad - Regelbereich 70 - 90 Grad - und
der Wärmetauscher schafft eine Erwärmung des externen Kreislaufes auf sage und schreibe 63 Grad.

Davon kommen derzeit 55 - 58 Grad am Teich an.

Wichtig waren mir gut isolierte Leitungen - 14 m zum Teich -. Zusätzlich habe ich bei der Solareinheit die Pumpe gewechselt, da war zwar eine Grundfos eingebaut, diese kennt aber nur 2 Schaltstellungen, während die neue Pumpe sich automatisch nach dem Bedarf regelt und mit 8 - 10 Watt sich zufrieden gibt.

An dieser Stelle meinen ausdrücklich Dank an Karl den Koi, der mir mit Rat zur Seite stand, und meine Denkfehler rechtzeitig erkannt hat. So hat er mich davor bewahrt das Wellenrohr wie ein Wasserrohr mit
Winkeln und Bögen zu verlegen, sondern mich ermahnt das Rohr als Ganzes zu verlegen. :dance: :thumright: :thumright: :thumright:

An den Stellen an denen ich es aufschneiden mußte habe ich gemerkt warum . Ein Edelstahlwellenrohr ist besch ..... abzudichten.

Hierzu ein Hinweis : das Rohr als solches läßt sich wunderbar biegen - locker auf weniger als 90 Grad - ohne zu knicken, aber dazu die Isolierung schlitzen etwas zurück schieben, Rohr biegen, Isolierung wieder schließen.

Heizungsvorlauf im Heizungskeller 70 Grad, Rücklauf um die 60 Grad, also offensichtlich keine sonderliche Belastung.

Hier ein paar Bilder :



der Wärmetauscher im Teich wurde mittlerweile durch diesen ersetzt :

http://www.ebay.de/itm/170761904545?var ... 1497.l2648

wesentlich bessere Wärmeabgabe als der von KD wie auf dem Foto.

Der nächste Schritt wird nun sein die Wasserleitung in den Garten mit der Warmwasserleitung zu koppeln, um
in Zeiten ohne Heizung den Teich mit temperierten Wasser bei gleichzeitigem Wasserwechsel ggfs.
erwärmen zu können.

Gruß Wolfgang
 

Anhänge

  • P1020173 (FILEminimizer).JPG
    P1020173 (FILEminimizer).JPG
    41,9 KB · Aufrufe: 401
  • P1020174 (FILEminimizer).JPG
    P1020174 (FILEminimizer).JPG
    39,9 KB · Aufrufe: 401
  • P1020175 (FILEminimizer).JPG
    P1020175 (FILEminimizer).JPG
    67,1 KB · Aufrufe: 401
  • P1020176 (FILEminimizer).JPG
    P1020176 (FILEminimizer).JPG
    93,8 KB · Aufrufe: 401
Hallo,

die restlichen Bilder :
 

Anhänge

  • P1020178 (FILEminimizer).JPG
    P1020178 (FILEminimizer).JPG
    96,4 KB · Aufrufe: 399
  • P1020182 (FILEminimizer).JPG
    P1020182 (FILEminimizer).JPG
    25 KB · Aufrufe: 398
  • P1020183 (FILEminimizer).JPG
    P1020183 (FILEminimizer).JPG
    81,3 KB · Aufrufe: 398
  • P1020185 (FILEminimizer).JPG
    P1020185 (FILEminimizer).JPG
    59,9 KB · Aufrufe: 398
Hallo Wolfgang,

wow....

Meine Bauteile liegen seit Mai 2012 in der Garage rum....erst kommt mein Klempner nicht in die Hufe....dann hatte ich keine Zeit.

Kannst du das die Tage mal kurz installieren?

:D :D
 
Hallo,

die beste Teichheizung ist die über die Hausheizung.
Haste gut gemacht.
Hat das Temp. Modul keine Hysteresefunktion?
Bei einer Einstellung von 0,5 schaltet die Heizung zB. bei 19,5 Grad ein und bei 20,5 wieder aus. Wunschtemp. Einstellung 20Grad. Durch diese Schaltdifferenz hast du längere Laufzeiten des Wärmetauschers.
Gibt einen besseren Wirkungsgrad :wink:
Ansonsten gute Idee.




Gruß Andreas
 
Hallo Andreas,

ich kann immer nur volle Gradzahlen einstellen. Im Moment steht der Temp-messer bei 19 ein bei 20 aus.
Zuvor hatte ich bemerkt, daß die Anzeige beim Übergang zB. von 19,5 auf 19,4 doch einige Male hin und her pendelt. Um da dann immer einen Schaltvorgang zu verhindern, wenn es dann wie im Moment zwischen 19,0 und 19,1 pendelt habe ich bei der Logo nur eine Einschaltverzögerung
eingebaut.

Gruß Wolfgang
 
ah so,


wenn du Ein und Ausschaltpunkt eingeben kannst ist das perfekt.
Das Problem ist halt, je öfter die Heizung taktet um so schlechter der Wirkungsgrad.
Aber das kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt regeln, weil sonst die Schwankungen im Teich zu groß werden.
Wärmezähler wäre noch gut. Dann hat man einen Überblick was wann bei welchen Aussentemp und Teichtemp. pro Tag verbraucht wird.
Hast du Solarflüssigkeit im Wärmetauscher bzw. Heizspirale?


Gruß Andreas
 
Hallo,

in dem externen Kreilauf ist eine 50:50 Mischung aus Wasser und Frostschutz ( Glycol). Der Frostschutz ist für Trinkwasser zugelassen und da in dem ganzen externen System nur 1,7 Ltr also 0,85 Frostschutz ist, wäre das auf alle Fälle unbedenklich bei einer Verdünnung auf 20 000 Ltr Teichwasser.
Zu der Registrierung des Wärmeverbrauchs hatt ich noch keine Idee. Da ich aber am Hausbrenner einen Betriebstundenzähler angebracht habe, um genau zu wissen, wann das Öl ausgeht , fällt mir dazu nur ein die Laufzeit des Brenners ohne und mit zu vergleichen.
Da ich vom Betriebsstundenzähler den Ölverbrauch pro Stunde weiß,
könnte ich es mir errechnen.
Wobei es momentan noch nicht so richtig ernst wird, da er jetzt im Schnitt 1 - 2 Stunden braucht um von 19 auf 20 aufzuheizen.
Interessant wird es erst bei - 25 Grad, wie´s dann läuft.
Dann läuft allerdings die Heizung auch nicht nur stundenweise wie jetzt sondern den ganzen Tag. Also bin ich zuversichtlich.

Gruß Wolfgang
 