Hallo zusammen,
wenn einem in der Weihnachtszeit etwas langweilig ist, baut man sich eine
Trommelfiltersteuerung :wink: .
Neh im ernst, für die Saison 2012 Plane ich einen Eigenbau Trommler der meinen Sifi ablösen wird. Geplant ist ein durchfluss von 25m³ in der Stunde.
Um Diesen auch zu betreiben, habe ich nun eine eigene Steuerung erstelt.
Programm:
Automation, Manuell, Intervall, Reinigungszeitdauer, Temperatur, Statistik
Intervall einstellbar von 15-59 Miuten
Reinigungszeitdauer einstellbar von 10-59 Sekunden
Eine Reinigung wird auch bei einen Wasserstand Reguliert, wenn ein Schwimmtaster ausgelöst wird.
Hier die Bilder:
Menü Automation
Menü Manuell
Menü Intervall
Menü Reinigungszeitdauer
Menü Temperatur
Menü Statistik
Relais für die Pumpe und Antriebsmotor bis 240V und 2 Amp
Nachdem das Jahr 2011 jetz bald vorbei ist, wünsche ich euch allen einen Guten Rutsch ins 2012, viel Gesundheit und viele erfolgreiche Teichsaisons
Pascal
wenn einem in der Weihnachtszeit etwas langweilig ist, baut man sich eine
Trommelfiltersteuerung :wink: .
Neh im ernst, für die Saison 2012 Plane ich einen Eigenbau Trommler der meinen Sifi ablösen wird. Geplant ist ein durchfluss von 25m³ in der Stunde.
Um Diesen auch zu betreiben, habe ich nun eine eigene Steuerung erstelt.
Programm:
Automation, Manuell, Intervall, Reinigungszeitdauer, Temperatur, Statistik
Intervall einstellbar von 15-59 Miuten
Reinigungszeitdauer einstellbar von 10-59 Sekunden
Eine Reinigung wird auch bei einen Wasserstand Reguliert, wenn ein Schwimmtaster ausgelöst wird.
Hier die Bilder:
Menü Automation


Menü Manuell



Menü Intervall



Menü Reinigungszeitdauer



Menü Temperatur

Menü Statistik

Relais für die Pumpe und Antriebsmotor bis 240V und 2 Amp


Nachdem das Jahr 2011 jetz bald vorbei ist, wünsche ich euch allen einen Guten Rutsch ins 2012, viel Gesundheit und viele erfolgreiche Teichsaisons
Pascal