So ähnlich hatte ich mal eine Füllstandsanzeige in einer Zisterne gebaut.Hallo Bernd,
ich habe Langzeiterfahrung mit dem H-Tronic 3000. Wenn du einen günstigen Sensor brauchst, dann nimmst du einfach eine 3er-Lusterklemme und steckst 2 Stück Edelstahlnägel außen rein (ein ausreichender Abstand zwischen den Nägeln ist wichtig). Die beiden Enden vom Kabel anschließen, am besten noch mit Heißklebestick die Öffnungen verkleben wegen Korrosion, und fertig ist der Sensor. Hält dann fast ewig
LG
Roland
Habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, der mit den beiden Spitzen hält deutlich besser, ohne FehlfunktionHey Bernd,
ich hatte zunächst zwei von denen links, wobei einer unten im (Schmutz-)Wasser angebracht war, um die Pumpe abzuschalten. Beide hielten nur etwa ein Jahr, dann waren sie tot. Der dauerhaft unter Wasser ging schneller defekt.
Anhang anzeigen 112403
Seither habe ich den rechts und messe nur noch den maximalen Wasserstand oben. Der hält nun seit drei Jahren.
Ab und zu muss ich ihn reinigen, weil er mit Schmodder natürlich nicht abschaltet...
Hey Roland,
das ist ja ein Ding! Werde ich definitiv ausprobieren, sollte meiner kaputt gehen!![]()
Hallo Bernd,Hast mir davon zufällig mal ein Bild ???
Hört sich interessant an![]()
Jou, bei Schmutzwasser eher unpassend, hatte meinen Sensor im Kopf und der ist im Teich, wobei ich tatsächlich die Variante mit den kurzen Spitzen im Einsatz habe - kommt so bereits von Inazuma. Jetzt im dritten Jahr funktioniert bei mir noch alles problemlos.Bietet H Tronic ja auch an
Anhang anzeigen 112405
Den hielt ich für meine Schmutzwasser-Tonne für am wenigsten geeignet, daher habe ich diesen nicht probiert.